Sloppy shoddy CCB Engineering & QC! Simply Jiak Sai ! 食屎屙饭!
https://hk.news.yahoo.com/中環灣仔繞道抽風系統損壞暫停運作-路政署-料月底修復好-043900664.html
中環灣仔繞道抽風系統損壞暫停運作 路政署:料月底修復好
星島日報
17.7k 人追蹤
2019年4月9日 下午12:39
中環及灣仔繞道的東通風大樓空氣淨化系統配件有損壞。 資料圖片
【星島日報報道】路政署今日(9日) 表示,中環及灣仔繞道和東區走廊連接路(下稱「繞道」)東通風大樓的空氣淨化系統有部分用作抽風的風扇組件損壞,東通風大樓的空氣淨化系統已暫停運作。署方正積極跟進事件,預期復修工作在4月底完成,讓該空氣淨化系統恢復正常運作。繞道一共設有3套空氣淨化系統,分布於3座通風大樓(即東通風大樓、中通風大樓及西通風大樓)內,用作淨化繞道隧道經通風大樓向外排放的空氣。繞道的工程顧問公司於今年3月5日通知路政署,承建商於2月底為空氣淨化系統進行效能測試期間,發現位於東通風大樓的空氣淨化系統有部分風扇的螺絲及扇葉出現損壞及鬆脫的情況。為安全起見,東通風大樓的空氣淨化系統已於2月底起關閉。路政署得悉事件後,已通知有關部門、展開調查以找出事故原因及盡快安排復修有問題的機件以便空氣淨化系統恢復正常運作。經檢查後,確認東通風大樓內共15台風扇中,有7台風扇出現不同程度的損壞,包括螺絲損壞及扇葉邊緣受損。
路政署初步懷疑承建商在調校風扇扇葉期間,螺絲裝嵌的工序出現問題而導致部分螺絲鬆脫,而螺絲鬆脫亦令致部分扇葉邊緣受損。承建商從海外訂製有關的風扇配件已陸續到港,並計劃在4月底完成復修工作,以恢復東通風大樓空氣淨化系統的運作。至於損壞的螺絲和風扇扇葉樣本,已送往本地物料實驗室及海外的風扇製造商進行測試及分析。 由於東通風大樓的空氣淨化系統目前暫停運作,除繞道內的空氣監測外,路政署亦要求顧問公司對繞道東隧道口及附近地區進行空氣監測。根據空氣監測數據顯示,繞道隧道內及東隧道口附近一帶近日的空氣質素並無出現異常情況。 繞道其餘2套安裝於中通風大樓及西通風大樓內的空氣淨化系統,以及繞道內的通風系統及排煙系統,一直均運作正常。故此,繞道內的空氣質素並沒有受到影響。 路政署表示,昨日(8日)已將事件向環境保護署提交報告,並會全力配合環保署的調查。同時,路政署會繼續密切監察復修工作的進度,並徹底調查事件的成因及追究相關責任問題。
Suspension of damage to the ventilation system of the Wan Chai Bypass in Central. Highways Department: Repaired at the end of the month
[Sing Tao Daily]
Sing Tao Daily
17.7k person tracking
April 9, 2019, 12:39 PM
The air purification system fittings of the East Ventilation Building at Central and Wan Chai Bypass were damaged. Profile picture
[Sing Tao Daily News] The Highways Department said today (9th) that the air purification system of the Central and Wan Chai Bypass and Eastern Corridor Link Road (hereinafter referred to as "bypass") in the Eastern Ventilation Building was partially damaged by the fan assembly used for ventilation. The air purification system has been suspended. The Department is actively following up the incident and expects that the rehabilitation work will be completed by the end of April to resume normal operation of the air purification system. There are a total of three air purification systems in the bypass, distributed in three ventilation buildings (ie, the East Ventilation Building, the Central Ventilation Building and the West Ventilation Building), which are used to purify the bypass tunnel to discharge air through the ventilation building. The detoured engineering consultancy advised the Highways Department on March 5 this year. During the performance test of the air purification system at the end of February, the contractor found that some of the fan screws and blades of the air purification system located in the East Ventilation Building were damaged and loose. The situation of taking off. For safety reasons, the air purification system of the East Ventilation Building has been closed since the end of February. After the Highways Department was informed of the incident, it has notified the relevant departments to conduct an investigation to find out the cause of the accident and arrange for the repair of the defective parts as soon as possible so that the air purification system can resume normal operation. After inspection, it was confirmed that 7 of the 15 fans in the Dongfeng Building had different degrees of damage, including screw damage and damaged blade edges.
The Highways Department initially suspected that during the adjustment of the fan blades, the contractor had problems with the screw assembly process and some of the screws were loosened. The loose screws also caused some of the blade edges to be damaged. The contractor has ordered the relevant fan accessories from overseas to arrive in Hong Kong, and plans to complete the restoration work at the end of April to restore the operation of the air purification system of the East Ventilation Building. Samples of damaged screws and fan blades have been sent to local material laboratories and overseas fan manufacturers for testing and analysis. As the air purification system of the East Ventilation Building is currently suspended, in addition to the air monitoring in the bypass, the Highways Department has also requested the consultants to conduct air monitoring on the bypass east tunnel entrance and nearby areas. According to the air monitoring data, there was no abnormality in the air quality in the vicinity of the bypass tunnel and the east tunnel entrance. The remaining 2 sets of air purification systems installed in the Central Ventilation Building and the West Ventilation Building, as well as the ventilation system and exhaust system in the bypass, have been operating normally. Therefore, the air quality in the bypass is not affected. The Highways Department said that it had submitted a report to the Environmental Protection Department yesterday (8th) and would fully cooperate with the EPA's investigation. At the same time, the Highways Department will continue to closely monitor the progress of the rehabilitation work and thoroughly investigate the causes of the incident and pursue related liability issues.
